Не могли бы вы поделиться схемами подключения для двери, которую заменяют на UA HUB? Существующие компоненты: электромагнитный замок, датчик "запрос выхода", кнопка, UA Intercom, существующий 12В блок питания с аккумулятором.
 
Привет @Jtechgroup,

Спасибо, что обратились к нам.

Вот инструкции по установке:
Руководство по установке электромагнитного замка
Руководство по установке UA Hub
Руководство по установке EAH-8
Руководство по установке UA Intercom

Также прилагаем статьи по подключению устройств, важные замечания и конфигурации клемм хаба:
Электромагнитный замок (Fail-Safe замок)
Подключение электрозамка к UniFi Access Control Hub
12V-1A: Используйте этот терминал для непосредственного питания электрозамков, требующих 12V DC и до 1 Ампера.
NO POWER (DRY): Используйте этот терминал с внешним трансформатором для замков, требующих питание отличного от 12V DC, например, 24V DC замков.
Подключение датчиков движения для автоматического разблокирования двери
Подключение кнопок "Выход" для свободного выхода
Настройка клемм UniFi Access Control Hub