Датчик защиты сопряжён. Поменял VLAN, а теперь не могу сопрячь датчик. Шлюз *Действительно* на новом VLAN., UniFi Protect
 
Привет! Сегодня получил шлюз и датчик. Поднял и подключил оба за пару минут. IP датчика был такой же, как у шлюза. Понятно. Я изменил VLAN и в итоге поставил шлюз на нужный VLAN, но датчик не переподключился. Убрал датчик. Не могу его переподключить. Он включен. Я зажимал кнопку, чтобы перевести его в режим сопряжения. Мигает. Не появляется в приложении. Вынул батарейку. Ничего. Сбросил после вынимания батарейки. Ничего. Не могу заставить его снова подключиться. Вижу кучу постов про AP, так что может быть это проблема? Может, он пытается сопряжаться через AP, а не через Link?
 
@timborama Не поверишь, но… после того, как я потратил час вчера вечером на удаление и повторное добавление, сопряжение/восстановление и т.д... без всякого успеха (сенсор так и не появился)... я проснулся сегодня утром и увидел запрос на добавление Link и Sensor! Один клик на каждый, и всё как надо. Чё за чертовщина? #WTF
 
Да. Пришлось несколько раз перезапускать суперлинк, чтобы всё настроить.
 
Ну, мой линк уже на нужном VLAN. Ты бы посоветовал всё сбросить и начать заново?
 
Я уже несколько раз спрашивал об этом на форуме, даже подал заявку в службу поддержки UI, чтобы датчики находились на не-дефолтном VLAN. Но так и не получил никаких ответов. Единственный способ, который у меня получается – это настроить SuperLink на нужном VLAN и подключить к нему датчики.
Страницы: 1