Привет!Сейчас тестирую Alarm Hub Kit и в целом приятно удивлён направлением. И, конечно, начну с очевидного: пожалуйста, дайте нам клавиатуру. :)Кроме того, сейчас тестирую интеграцию SIA DC-09 с нашим местным центром мониторинга и нашёл несколько вещей, которые либо отсутствуют, либо где-то настраиваются, либо требуют улучшения.Есть ещё много вещей, которых мне не хватает или которые хотелось бы улучшить, но пункты ниже особенно важны для правильной реализации SIA / центра мониторинга.Наблюдения по реализации SIA DC-09:Сообщения о восстановлении тревогиСейчас я вижу, что передаются только сообщения BA (Burglary Alarm), но нет сообщений BR (Burglary Restore).Для правильного мониторинга тревог эта логика восстановления важна.Отчёты о постановке / снятии с охраныСостояния ARM и DISARM сейчас не отправляются в центр мониторинга.То есть нет ни CL (Closing / Armed), ни OP (Opening / Disarmed).Они очень важны для правильной интеграции с центром мониторинга и рабочих процессов.Отчёты о вскрытииПри включённом контроле 2EOL логика обнаружения вскрытия, похоже, существует локально, но сейчас я не вижу, чтобы TA (Tamper Alarm) или TR (Tamper Restore) передавались в центр мониторинга.Контроль батареи / оборудованияСообщения контроля батареи и оборудования тоже, похоже, отсутствуют.Например, если отключить резервную батарею, я обычно ожидаю события вроде XT (battery trouble) и XR (battery restore) или аналогичные отчёты контроля.Логика сирены / выходовСейчас клеммы (зоны) поддерживают только O1/O2 как прямые выходы.Было бы здорово, если бы UniFi PoE Sirens тоже могли работать как прямые выходы тревоги, длительность сирены можно было бы увеличить сверх 30 секунд, а поведение в стиле «Until Disarmed» стало доступно единообразно для действий сирены.В целом платформа уже выглядит очень многообещающе, особенно сочетание проводных зон, беспроводных устройств, логики Protect и поддержки SIA, но эти дополнения сделали бы Alarm Hub значительно более способным для профессиональных реализаций мониторинга.Интересно, не упускаю ли я какие-то опции конфигурации или некоторые из этих вещей уже есть в планах.С уважением,Миша

Я приложил скриншоты с панели станции мониторинга, на которых чётко видны ошибки разбора ,BA и ,CL.Не могли бы вы, команда UniFi, подтвердить, есть ли обновления по этому вопросу? Решение этой проблемы форматирования для полного соответствия стандарту SIA DC-09 немедленно устранило бы это смещение разбора.Спасибо! @UI-Team
На тот момент было две проблемы: в сигналах не передавались номера зон. После описания зоны отсутствовал закрывающий тег ^, из-за чего наша система не могла корректно разобрать и отобразить имя зоны. Судя по более ранним сообщениям и примерам в этом посте, проблема с отсутствующими номерами зон, похоже, уже решена. Не могли бы вы подтвердить, исправлена ли также проблема с отсутствующим закрывающим тегом ^ после описания зоны? Если нет, можно ли это тоже поправить? Похоже, это довольно небольшая правка в форматировании сообщения SIA, и она позволила бы нам корректно обрабатывать информацию о зонах в соответствии со стандартом SIA DC-09.