Тестировал датчик USL Environmental и датчик качества воздуха UP Air Quality для винодельни. Их две основные заботы — температура и влажность, но UP AQ может измерять CO2, что, как я думал, будет полезно. Запустил их рядом в одной комнате, и вот что мы получаем.USL показывает 59.2F и 64%UP показывает 63.2F и 47.3%Я склоняюсь больше доверять USL, поскольку их кондиционер настроен на 59F, а их увлажнитель поддерживает влажность на уровне 67%. Жду парня по HVAC, чтобы он принёс откалиброванный термостат/гигростат для подтверждения.Почему UP может так сильно ошибаться? Как мы можем доверять этим устройствам?EDIT: После подтверждения откалиброванным термометром оказалось, что USL прав. Однако UP даёт более близкие показания в пределах 10% влажности, но всё ещё на 4F выше.