Каталог Поиск 0 Сравнить 0 Закладки 0 Корзина Войти
Каталог
105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 75с21, БЦ Бауманский ИТКОЛ
Пн - Пт: с 09-00 до 18-00 Сб: с 10-00 до 18-00 Вс: выходной
Страницы: 1
RSS
Коммутатор Unifi Switch 24Port Enterprise POE (US624P) с потреблением U6 Pro POE, wifiman
 
Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести.
 
Простите за задержку (слишком много других дел…). Я только что попробовал другую модель коммутатора (USW-24-PoE) — такая же непредсказуемая ситуация с состоянием PoE. Если нужно, можем повторить тест с более старыми моделями коммутаторов — но для этого их сначала нужно освободить от производственного использования, хотя это возможно! Мы используем металлические монтажные пластины (те, что идут в комплекте) для уже установленных устройств. В лаборатории они просто лежат на столе, тёплой стороной вверх. Между тем мы настроили лабораторный (только лабораторный) контроллер, так что теперь можем предоставить меньшие файлы поддержки, если понадобится.
 
Привет, @lordsargon! Какие монтажные пластины ты используешь?
 
Привет, @lordsargon, у тебя есть другой коммутатор PoE, чтобы проверить?
 
@UI-Glenn, есть ли результаты по проверке загруженных файлов? У нас здесь сложная ситуация — у нас уже много таких точек доступа установлено, и люди начинают спрашивать, когда появится Wi-Fi. А в запасе еще сотня штук...
 
Мы «пофиксили» проблему для уже развернутых AP, заменив кабели на AP на неэкранированные. AP, которые ещё не установлены и лежат на складе, собираемся вернуть по RMA. Похоже, что проблема вызвана коротким замыканием в порте AP, из-за чего происходит утечка питания на землю. POE-порты с более высоким уровнем мощности начинают «сливать» питание на другие AP… При перезапуске коммутатора все POE-порты находятся в режиме низкой мощности, поэтому каждый раз, когда питание подаётся на порт, каждый AP на этой земле пытается получить питание, необходимое для запуска, что, конечно, превышает уровень, предусмотренный по умолчанию в POE-профиле. В итоге происходит отключение, и ни один AP запуститься не может. Похоже, проблема касается только AP с ревизией платы 38.
 
Привет, @lordsargon! Проблема возникает только при подключении конкретных AP? Пожалуйста, отправьте на RMA проблемный AP.
 
Да, бывает в лаборатории без пластин: информация, которую дают свитчи, не соответствует реальности. После подключения примерно 10 U6-Pro возникает ситуация "перегрузки" (лог свитча > ошибка питания: EVT_SW_PoeOverload).
 
Привет, @lordsargon, а в лаборатории это тоже случалось без металлических пластин?
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)