Вполне реально, особенно когда используешь электромагнитный замок, как у нас – просто выбери “основной считыватель” (сторона сейфа/внутри помещения), где все основные подключения и происходят, а затем используй 12-вольтовую катушку реле, чтобы отправить сигнал открытия двери с вторичного считывателя в REX на основном. Основной считыватель ожидает REX (обычно разомкнутый контакт), катушка реле преобразует 12-вольтовый сигнал со вторичного считывателя в этот REX, и поэтому, когда на любом считывателе появляется идентификатор, дверь открывается. В нашей установке у нас также есть кнопка разбития стекла и переключатель ключа, подключенные последовательно, а на некоторых последних точках выхода есть второе реле для обработки входного сигнала NC от пожарной сигнализации, чтобы двери открывались при срабатывании тревоги. Разумеется, если основной считыватель выходит из строя, то выходит из строя и вторичный (и весь компонент электромагнитного замка). Жаль, что варианты в программном обеспечении так ограничены, иначе программный триггер мог бы открыть одну дверь, когда на другой появляется идентификатор... но это просто ограничение программного обеспечения в его текущей форме, по крайней мере, при использовании Ultra. Надеюсь, это поможет – мы могли бы сэкономить кучу времени, если бы нам не пришлось выдумывать этот метод!