Вопрос срочного доступа/оценки, UniFi Access
 
Будет ли одиночный дверной хаб запускать все двери в режим эвакуации, или для управления каждой дверью необходимо подключение каждого хаба к системе экстренной связи? По моему мнению, достаточно подключить один хаб, так как он может программно запустить остальные двери. Однако, если связь между этим хабом и сетью прервется, остальные двери не получат оповещение. Лучшая практика, очевидно, 1:1, но возможно ли 1:Многие? Есть какие-нибудь идеи по поводу общих требований к коду в этой области?
 
Понял, теперь вижу, о чем речь. Теперь все становится более понятным. Только вот у меня версия Access показывает что-то другое. Может, это просто отличается на мобильном устройстве? Скриншот, который ты прислал, выглядит более правильно, чем то, что я вижу у себя.
 
Привет @xenitive, хватит одного устройства. Если у тебя, например, UA-Hub-Door или EAH-8, подключи панель управления пожарной сигнализации / устройство экстренного реагирования и подключи как Emergency-порт.