Привет всем. У меня 9 дверей на Unifi Door Access с UID. Датчиков положения дверей ни на одной двери нет, только электрические замки. На большинстве дверей установлены расписания, они работают нормально, и если нужно удалённо открыть дверь, это тоже работает. Но есть служба безопасности, которая мониторит двери через веб-интерфейс UID, и им нужно знать, когда двери реально заперты или открыты (вручную или по расписанию). Сейчас я могу поставить перемычку на клеммы DPS, и в панели управления UID отображается правильный статус. Однако, чтобы увидеть изменения статуса, мне нужно вручную обновлять страницу. Вопросы: 1) Есть ли способ получше получить статус блокировки/разблокировки без перемычки на клеммах DPS? 2) Есть ли способ настроить автообновление статуса блокировки/разблокировки в веб-интерфейсе UID? 3) Есть ли способ вывести статус блокировки/разблокировки на экран ua-pro? Заранее спасибо! Нейт 