Технические подробные характеристики внешней батареи для критически важных задач, UniFi Access
 
Я хочу добавить дополнительную емкость аккумулятора к своему коммутатору, который отвечает за важнейшие задачи, чтобы увеличить время работы во время отключения электроэнергии и поддержать нашу систему контроля доступа. В инструкции коротко упоминается поддержка внешнего свинцово-кислотного блока на 48 В. Но это всё, что там есть. Может быть, @Ubiquiti сможет добавить больше информации о спецификациях для критически важных задач? Какая скорость зарядки? Какой поддерживаемый диапазон напряжения? Можно ли отключить зарядку? А как насчёт совместимости с батареями серверных стоек на 48 В, например от SOK и EG4?
 
Привет, @robertsfi, спасибо за ваш отзыв. Мы передали ваше пожелание соответствующей команде, и они посмотрят, как это можно улучшить.
 
@UI-Team, переключатель Mission Critical заряжает ли внешний аккумулятор? Какие у него напряжения включения и отключения по верхнему и нижнему порогам? Можно ли настроить эти напряжения для разных 48В химических составов? Очень опасно не публиковать эту информацию. Пожалуйста, опубликуйте её.
 
@UI-Team, спасибо за ответ. Я смог увидеть эту деталь, но моя проблема в том, что я не понимаю, как внешняя батарея правильно заряжается, ведь в документации нет ничего про то, что Mission Critical выступает в роли контроллера заряда. К тому же батареи обычно измеряются в ампер-часах, а не просто в амперах. Устройство 48 В и 6 ампер — это, как правило, зарядное устройство, которое подаёт 6 ампер на батарею. Я очень хотел бы использовать эти устройства как ИБП для клиентов и докупать дополнительные батареи, но информации слишком мало, чтобы точно понимать, что купить. Было бы классно увидеть, как кто-то использует одно из них с внешней батареей — тогда я бы точно загорелся идеей. Ещё не понимаю, как @UI-Team может писать "Интерфейс DC батареи несовместим с батарейными модулями сторонних производителей", а при этом говорить, что я могу купить стороннюю батарею на 48 В и 6 ампер. Ubiquiti просто должен снять это устройство с производства, если не могут предоставить нормальную документацию для такого дорогого девайса.
 
Привет, @robertsfi, если хочешь использовать внешний аккумулятор для питания Mission Critical, он должен быть 48 В постоянного тока, 6 А. Более подробные технические характеристики можно найти на странице с детальными спецификациями Mission Critical. Там будет дополнительная информация, которая поможет в настройке.
 
Кто-нибудь уже подключал внешние батареи к mission critical?
 
@UI-Team, было бы очень полезно прояснить ситуацию. В северо-восточной части США из-за сильной жары происходят перебои с электропитанием, и мы не можем позволить себе потерять доступ к дверям. Пожалуйста, помогите!
 
Согласен с другими участниками темы, мне нужно гораздо больше деталей. Есть ли автоматическая регулировка мощности в режиме зарядки? @UI-Team
 
Похоже, это просто расположение «плюс» и «минус»...
 
@UI-Team Да, полностью поддерживаю! Помогите нам, пожалуйста. Хотя бы будьте честными и скажите, если эта функция или продукт так и не появятся.
 
Как можно увеличить ёмкость батареи в Mission Critical Switch, если сторонние модули питания не поддерживаются, а Ubiquiti пока не предложила решения?
 
Привет, @abailey-psnergy! Номинальный зарядный ток переключателя — 1А. Функцию зарядки нельзя отключить. Интерфейс постоянного тока для батареи не совместим с модулями батарей сторонних производителей.
 
Спасибо, что обратились к нам! Мы ценим ваш интерес к расширению ёмкости аккумулятора для вашего критически важного коммутатора Big Data. Для подробных технических характеристик и информации о совместимости рекомендуем напрямую связаться с нашей службой технической поддержки. Они смогут предоставить вам точные данные по скорости зарядки, поддерживаемому напряжению и совместимости с внешними аккумуляторными батареями. Не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки за индивидуальной помощью.
 
@UI-Team Можете, пожалуйста, прокомментировать?
 
@ihearu-support спасибо, теперь понятно. Но, в принципе, Ah не должно особо влиять, ведь это просто показатель ёмкости. Похоже, что пока напряжение 48 В, устройство должно поддерживать всё, что я к нему подключу. Как тебе идея подключить 4 AGM аккумулятора последовательно к Mission Critical и просто дать им работать без заморочек? Выглядит так, будто здесь всё действительно просто.
 
@UI-Team Огромное спасибо за дополнительную ясность и ответ. Логично, что интерфейс может не отображать точную информацию при использовании сторонних батарейных массивов. У меня есть клиенты, которым требуется 8 часов работы при сбое без генератора, а в обычном мире ИБП это очень дорого, поэтому я действительно надеюсь, что это устройство может стать вариантом для долгой работы без лишних трат в тысячи только на сам ИБП. Было бы здорово, если бы эта информация появилась непосредственно в документации к продукту — это облегчило бы жизнь всем!
 
Привет, @JackClark82! У Mission Critical есть возможность заряжать внешнюю батарею. Напряжение зарядки будет примерно 52 В. Эти настройки напряжения не поддерживают конфигурацию разных типов батарей на 48 В. Если вы планируете использовать свою стороннюю свинцово-кислотную батарею с оборудованием Mission Critical, настоятельно рекомендуем проконсультироваться со специалистом по управлению и защите батарей. Это обеспечит правильную настройку и поможет избежать возможных проблем.
 
Привет, @robertsfi! Чтобы запитать Mission Critical, можно использовать четыре 12В аккумулятора и соединить их последовательно. Такая схема даст в сумме 48В для питания Mission Critical.

Несовместимость здесь означает, что интерфейс пользователя для DC Battery Mission Critical может не полностью поддерживать аккумуляторы сторонних производителей. Но это никак не повлияет на реальную работу или использование батареи.

К тому же, мы планируем выпустить внешний резервный аккумулятор, специально разработанный для Mission Critical. Следите за новинками оборудования в нашем официальном UI Store!
 
Мой первый комментарий отклонили из-за внешней ссылки (что странно, ведь здесь есть другие комментарии с внешними ссылками, но ладно), поэтому вот мой комментарий еще раз, насколько я помню, что писал: Если предположить, что @UI-Teamspecs правильно указали емкость батареи и не имели в виду скорость зарядки (что было бы довольно высоким показателем для небольшой ИБП), и учитывая, что они сказали, что скорость зарядки — 48В при 1Ач, то, скорее всего, речь идет о четырех 12-вольтовых АКБ AGM по 6 Ач, соединённых последовательно (или, возможно, восьми 12-вольтовых по 3 Ач в двух параллельных цепочках по четыре батареи, чтобы получить емкость 6 Ач). Вероятно, зарядка устроена просто — постоянный выход 48 В DC при 1 Ач, в типичном стиле зарядки AGM.
 
Звучит как ещё один USP-RPS 😥