У меня есть доступ к двери на входе, выходящей на улицу. Она должна разблокироваться в 8:15 утра в понедельник и вторник, если сотрудник уже вошёл в здание. Я включил политику First In с расписанием и правильно указал сотрудников в этой политике. Их карты работают на считывателях у входной двери и на других считывателях. Однако дверь не разблокируется. Мне приходится полностью отключать политику First In, чтобы дверь оставалась разблокированной по расписанию. Как заставить политику First In работать? Что я упускаю?
 
Привет, @gabe5858o! Какую версию приложения UniFi Access ты используешь? Проверь это в UniFi OS > System Settings > Updates. Пробовал ли ты перезагружать и выполнять сброс к заводским настройкам на устройствах UniFi Access, чтобы понять, сохраняется ли проблема? Пожалуйста, зайди в UniFi OS > UniFi Access application > Devices и проверь, обновлено ли у всех устройств Access прошивка до последней версии. Если перечисленные шаги не помогут, ты можешь прислать нам файл поддержки устройств Access на ua-support@ui.com. Для справки смотри этот ответ: https://community.ui.com/questions/UA-card-not-recognized/5b0a3e70-cb76-418f-ba7c-1bd4f65ab157#answer/0170335b-db3f-40d9-88a3-33215759edc3
 
У меня такие же проблемы с моим устройством. Оно работает после того, как «первый человек» вошёл, но потом в течение дня дверь почему-то снова сама запирается. Раньше всё работало нормально несколько недель, но, кажется, последнее обновление прошивки вызвало эту проблему.
 
У нас сотрудник проводит карту у входа снаружи утром, чтобы открыть дверь, используя правило «первого вошедшего»... это решает проблему. Было бы здорово, если бы дверь можно было открывать и сзади, но и так всё работает нормально...
 
@gcmorton Замки работают в режиме «Fail Secure», то есть чтобы оставаться разблокированными по расписанию, они должны быть под питанием. С обеих сторон есть кнопка для людей с ограниченными возможностями, чтобы открыть дверь, когда электронный засов разблокирован (подан ток). Кнопки подключены через реле, поэтому внешняя кнопка для инвалидов НЕ работает, если электронный засов не под питанием (и, соответственно, заперт); но внутренняя кнопка для инвалидов работает всегда (даже когда электронный засов отключён и дверь заперта). Также есть рычаг для обхода электронного засовa, как видно на фото, так что никто не останется запертым внутри. В целом, доволен этой системой!
 
@techiemd Активность входа через черный ход не повлияет на вход через парадную дверь, так как это два отдельных UA-Hub. Одно правило first-person-in можно назначить только одной двери, и оно действует только на эту конкретную дверь. Тебе также нужно включить это правило для черного хода и добавить пользователя в список.
 
@techiemd Первый вход (с сохранением разблокировки) тоже автоматически блокируется в конце рабочего дня? Например, разблокируется и остается открытым с приходом первого сотрудника, а затем автоматически закрываются все двери в 18:00? (В сочетании с датчиком движения REX, чтобы клиенты и сотрудники могли выйти). Невозможность использовать сохраненную разблокировку и таймеры была причиной, по которой мне пришлось вернуть мой комплект — если это работает, я готов попробовать снова.
 
Привет, спасибо. Да, эти люди указаны в списке "Allowed First Person In" в политике. Это не работает. Завтра займусь логами. Если они уже вошли в здание через заднюю дверь, и им просто нужно, чтобы открылась передняя публичная дверь... возможно, их уже считают находящимися внутри, и поэтому передняя дверь не откроется?
 
@techiemd Есть какие-нибудь новости?