Я хотел бы использовать Unifi Access Hub вместе с DreamWall для питания и управления моторным замком (GU-SECURY Automatic с A-opener / A-opener servo). Но столкнулся с проблемой — не могу найти инструкции по подключению моторного замка с тремя проводами: +-управляющее напряжение для разблокировки (+) → Запертая дверь может быть разблокирована импульсом, поданным на вход разблокировки двери (потенциально свободный контакт) Кто-нибудь уже работал с похожей схемой? Напряжение питания (12 В) и номинальный ток (1 А) соответствуют требованиям Unifi. Не мог бы кто-то поделиться схемой подключения для такой конфигурации?
 
Привет, @Pieter Thibaut! Судя по имеющейся информации, Порт 97 и Порт 98 можно подключить к сухим контактам Door Hub: Порт 98 — к DRY_COM, а Порт 97 — к DRY_NO. Каждый замок устроен по-разному, в зависимости от бренда и типа.
 
Привет! Я думал, что у меня такая же установка, как у автора темы, но немного запутался. У меня моторизованный замок GU, и он подключён через Secure Connect 50 для передачи сигналов. Secure Connect 50 подключается напрямую к сети 230В с помощью соответствующего кабеля. Так он и получает постоянное питание. С другой стороны SC50 есть 4 выхода: 97, 98, V42 и G42 (см. приложенные фото).

Поскольку питание уже подаётся, я предполагаю, что мне нужно только подать импульс 24В постоянного тока, чтобы открыть дверь?  
То есть я подключаю + внешнего источника 24V DC к DRY COM в дверном хабе,  
минус 24V DC к выходу 98 на SC50,  
а 97 на SC50 — к NO в дверном хабе.  

Это будет правильная схема?  
Но почему у меня не хватает одного провода (есть 2 вместо 3), в сравнении с приведёнными выше схемами? У меня нет функционала чёрного провода.  

Есть идеи?
 
red (+) с двери и плюс (+) от блока питания (Meanwell) -> Aux Dry COM на Access Hub  
black (-) с двери -> минус (-) блока питания (Meanwell)  
white (управление) с двери -> Aux Dry NO на Access Hub  

Так будет правильно для тебя. На твоём рисунке есть небольшая ошибка.  
Привет из Нижней Саксонии!
 
Вот небольшой отзыв: вчера мне удалось запустить access hub вместе с моим fuhr autotronic 836. Проводку сделал точно по схеме.
 
Обновление от официальной поддержки G-U: «Вы можете в любое время использовать потенциалосвобожденные контакты для управления системой контроля доступа, смотрите пример на схеме, в вашем случае — UNIFI. Здесь необходимо использовать блок питания с током 1,3 А.»
 
Привет, @RomPol92! Ты можешь использовать отдельный блок питания на 12 В (или 24 В) постоянного тока с номиналом не меньше 1 А. Подключи положительный и отрицательный выходы блока питания к коричневому (+) и серому (–) проводам мотора соответственно. Затем используй клеммы DRY-COM и DRY-NO на Access Hub для управления реле, при этом импульсный 12 В выход Хаба будет включать катушку реле. При каждом событии разблокировки сухие контакты Хаба замыкаются, реле срабатывает, и внешний источник питания подает ток на мотор, пока штыри замка полностью не выдвинутся или не втянутся. AUX-выход UA Hub предназначен только для сирен или звонков и не может обеспечить ток, необходимый для управления моторизованным замком с потреблением 1 А; не подключай к нему замок напрямую.
 
Привет из Чехии! Такая же ситуация, как у @Kevin_Rembert. Понимаю, что моторный замок GU требует постоянное питание 12В/1А. Но UniFi Access Hub (Mini) даёт 12В/1А только кратковременно, во время аутентификации. Можно ли как-то настроить длительность этого питания в настройках UniFi Access — например, на 3 секунды — чтобы мотору GU хватило времени сработать и выдвинуть ригели? Или это ненадёжный вариант, и правильное решение — использовать внешний блок питания, который постоянно питает замок? В таком случае аутентификация только через считыватель UniFi Access Ultra (который, к сожалению, не поддерживает Apple Access ID, в отличие от G3 Reader) будет вполне достаточной. P.S. Не уверен, есть ли разные версии моторного замка GU, но у нас на рынке все они требуют питание 12/24В DC с номинальным током 1А. Тем не менее, будет ли разумно использовать AUX-выход на полноразмерном UniFi Access Hub, учитывая, что он может давать только 0,33 А?
 
Правильный способ подключения:

черный или белый от мотора — к Access Hub DRY-NO  
серый от мотора — минус от источника питания 12V/24V (например, MEANWELL HDR-60-24 60W 24V 2.5A)  
коричневый от мотора и плюс от источника питания соединить вместе на Access Hub DRY-COM  

Удачи и привет из Германии.  
Boschi
 
Привет, @Kevin_Rembert! Этот замок использует тот же способ подключения, что и в этой теме Top1. Принцип работы такой же.

1. Подключи коричневый провод к клемме NO (нормально разомкнутая) реле UA Hub DRY.  
2. Подключи белый провод к клемме COM (общая) реле UA Hub DRY.  
3. Серый провод к UA Hub подключать не нужно.  

Обрати внимание: для этого нужна блок питания на 12VDC/24VDC.  
Тем временем, пожалуйста, свяжись с техподдержкой GU Security, чтобы уточнить, поддерживается ли UA Hub этим замком.
 
Всем привет! У меня такая установка: Unifi Door Hub + G.U-Secury Automatic с A-Opener. Замок требует питание 12В 1А, которое Door Hub на самом деле может обеспечить. В комплекте шло вот такое питание: импульсный блок питания, DIN-рейка, 54 Вт, 12 В, 4,5 А. По возможности хочу обойтись без блока питания. Как мне подключить Door Hub к двери? Белый = управляющий ток -> Access Hub Dry NO Серый = минус -> Куда можно подключить минус? Или без блока питания вообще не работает? Коричневый = плюс -> Access Hub Dry COM Заранее спасибо!
 
Прежде всего, спасибо за быстрый ответ. Вот две страницы из инструкции, которые могут помочь: Первый вариант: Второй вариант:
 
Привет, @mpregl! Не мог бы ты предоставить технические характеристики или руководство пользователя для Fuhr Autotronic 836, а также ссылку на продукт?

Судя по ограниченной информации, которую ты дал, красный провод, скорее всего, подключается к NO (нормально разомкнутому) реле UA Hub DRY relay. Белый провод, если он для управляющей цепи, должен быть подключён к Com реле того же UA Hub DRY relay.

Ты можешь отредактировать свой первоначальный пост — там появится возможность загрузить соответствующий файл.
 
Привет, сообщество! У меня почти такая же задача — хочу подключить Fuhr autotronic 836 с тремя проводами и внешним питанием. Сейчас красный провод на пине 3 (+), чёрный на пине 2 (-), а белый на пине 7 (но думаю, что белый нужно переключить на пин 4, там потенциал свободного импульса). Привет из Германии (Реклингхаузен)!
 
Да. Для этих замков нужен источник питания 24 В, 1 А.
 
Зачем внешний блок питания? Питание 12В/1А разве недостаточно мощное?
 
Да, я поставил на AUX DRY, но тоже не нашёл никаких нормальных инструкций. Зато эта схема у меня работает идеально.
 
Для меня это немного запутанно. Я так и не нашёл действительно хорошее руководство по выходам/входам. Когда ты говоришь «lower dry», ты имеешь в виду AUX DRY?
 
@berndlutz Да, проводка правильная. Я использовал только нижний «сухой» выход, потому что не знаю, как AH устроен внутри. GU-SECURY на самом деле очень популярная система здесь, в Германии. Сейчас у меня установка уже на двух хабах доступа, и всё работает. Только по-немецки: Grüße in meine Heimat (регион Оффенбург) :) Привет, Boschi
 
Привет, @Boschi_official, похоже, эта комбинация довольно популярна в Германии 😁 Просто хочу убедиться и дать своему электрику правильную подсказку — это ваша рабочая схема подключения? (смотри эскиз). Большое спасибо. Привет из Баден-Вюртемберга, Бернд
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1)