Каталог Поиск 0 Сравнить 0 Закладки 0 Корзина Войти
Каталог
105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 75с21, БЦ Бауманский ИТКОЛ
Пн - Пт: с 09-00 до 18-00 Сб: с 10-00 до 18-00 Вс: выходной
Страницы: 1
RSS
UA Hub 4.7.3.0, UniFi Access
 
У нас на месте четыре дверных хаба. Два работают как положено. А вот с двумя - беда. Первый после открытия двери не возвращает замок в исходное состояние. После отключения и повторного подключения датчика (стрикера) он, конечно, включается, но проблема остаётся. Замок уже один раз меняли. Второй хаб ведёт себя наоборот: заблокирован, когда должен открываться, и открыт, когда надо заблокировать. Считыватель двери не работает - пищит, но замок не отблокирует.
 
Привет, @Jeff V!
Не могли бы вы сказать, какой тип замка вы используете?

При подключении электромагнитного замка (то есть, fail-safe замка) к клеммам NC и COM на включенном реле, электрический ток проходит через замок в нормальном состоянии покоя (то есть, в защелкнутом состоянии), удерживая его зафиксированным.

При подключении электрозамка (то есть, fail-secure замка) к клеммам NO и COM на включенном реле, электрический ток не проходит через замок в нормальном состоянии покоя (то есть, в защелкнутом состоянии). Замок остается зафиксированным.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)