Unifi Door Hub оставляет дверь открытой после первого свайпа., UniFi Access
 
У меня 21 Unifi Door Hub, и сегодня заметил, что один из них не блокируется после свайпа. Чтобы замок снова зафиксировался и оставался заблокированным, приходится полностью выключать хаб. Но как только свайпаешь дверь, он разблокируется и больше не блокируется. Я попробовал тот же замок на другом хабе, и все работало как положено. Так что думаю, дело в самом хабе. Я его выключил, а он все равно так же себя ведет? Что думаете?
 
Привет @Hailstormx, спасибо, что сообщили нам об этом. Мы займёмся этим вопросом через заявку в службу поддержки. Пожалуйста, проверьте свою почту.
 
Я добавил файл поддержки из этого хаба.
 
Привет, @camjohnson. Спасибо, что сообщили нам об этом. Нам очень жаль это слышать. Пожалуйста, выполните шаги по устранению неполадок и предоставьте необходимую информацию. Вы можете прикрепить личные файлы к своему посту или связаться с нами по адресу ua-support@ui.com.
 
У меня точно такая же проблема.
 
Поменял хаб на рабочий, который стоял на другой двери, и замок, с которым у меня были проблемы, заработал как ни в чём не бывало. Это не UI-замок, и всё работало отлично последние полтора года. Позже сегодня гляну логи. Подключен к Poe++ порту на UniFi свитче.
 
Привет @Hailstormx, спасибо, что обратились к нам. Нам очень жаль, что у вас возникли неприятности. Вы используете официальный UniFi Magnetic Lock или Electric Lock?

Чтобы устранить неполадки, выполните следующие действия:

Измерьте напряжение:
Проверьте напряжение на точках клемм LOCK Powered NC/COM, где UA Hub соединяется с электромагнитным замком. Напряжение должно быть примерно 12В, когда замок заперт, и около 0В во время разблокировки. Если это электромеханический замок, напряжение должно быть примерно 0В, когда замок заперт, и 12В во время разблокировки.

Проверьте с помощью внешнего источника питания:
Используйте внешний источник питания 12В 1A, чтобы проверить работу замка. Вручную включайте и выключайте питание, чтобы убедиться, что замок открывается нормально.

Предоставьте дополнительную информацию:
Пожалуйста, воспроизведите эту проблему и сообщите нам точное время вашей попытки и ваш часовой пояс для дальнейшего анализа.
(Это поможет разработчику быстро найти проблему в файле поддержки.)

Запишите видео во время тестирования, чтобы задокументировать поведение.

После завершения тестов экспортируйте и поделитесь файлом поддержки с вашего UA Hub.

Если замок подключен к Lock-Powered реле, убедитесь, что UA Hub имеет POE++ соединение от коммутатора или 60W POE++ инжектора.

Эта информация поможет нам определить основную причину и эффективно решить проблему. Отредактируйте ваш первоначальный пост/тему, и у вас появится возможность использовать приватные лог-файлы. Пожалуйста, не стесняйтесь прикладывать эту информацию и связываться с нами по адресу ua-support@ui.com.
Страницы: 1