За последние 24 часа UDM Pro в одном месте начал "зависать" каждые несколько часов, требуется ручная перезагрузка. Подключившись по ssh, я вижу следующее, выдаваемое в dmesg и /var/log/messages непосредственно перед "зависанием":
Mar 02 14:31:41 udmpro kernel: EXT4-fs warning (device boot6): ext4_end_bio:317: I/O error 10 writing to inode 137032 (offset 540672 size 4096 starting block 1631621)
Mar 02 14:31:41 udmpro kernel: Buffer I/O error on device boot6, logical block 296068
Mar 02 14:31:41 udmpro kernel: print_req_error: I/O error, dev loop0, sector 255632
... <truncated for readability> ...
Mar 02 14:31:41 udmpro kernel: SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x7cd23dd
Mar 02 14:31:41 udmpro kernel: SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [7cd23dd]
... <truncated for readability> ...
Mar 02 14:31:41 udmpro kernel: Core dump to |/usr/bin/ubnt_report_handler coredump -c syslog-ng -p 3146 -s 7 -f !usr!sbin!syslog-ng pipe failed
Mar 02 14:31:41 udmpro systemd[1]: syslog-ng.service: Main process exited, code=killed, status=7/BUS
Mar 02 14:31:41 udmpro systemd[1]: syslog-ng.service: Failed with result 'signal'.
Похоже, что это указывает на то, что EMMC выходит из строя. Запуск fsck -nf показывает повреждение файловой системы на /boot6. Я изначально пытался выполнить сброс к заводским настройкам, но это не решило проблему. Затем я поместил устройство в режим восстановления, запустил проверку файловой системы, перепрошил прошивку и выполнил еще один сброс к заводским настройкам, но проблема сохраняется. Это устройство не особо старое (≈ 4 года) и использовалось очень умеренно, с общей численностью примерно 30 клиентов... поэтому сложно представить, что встроенная память уже выходит из строя, если только это не была неудачная партия этой памяти или какой-то тип ошибки/проблемы в дизайне программного обеспечения, слишком частое чтение и запись на внутреннее хранилище.
Временно я заказал замену с доставкой за ночь, так как не могу позволить себе время простоя/постоянные поездки для перезагрузки устройства. Можно ли спасти это устройство вообще? Если нет, какие меры можно предпринять на замену, чтобы уменьшить износ встроенного хранилища и предотвратить повторение этого?
Mar 02 14:31:41 udmpro kernel: EXT4-fs warning (device boot6): ext4_end_bio:317: I/O error 10 writing to inode 137032 (offset 540672 size 4096 starting block 1631621)
Mar 02 14:31:41 udmpro kernel: Buffer I/O error on device boot6, logical block 296068
Mar 02 14:31:41 udmpro kernel: print_req_error: I/O error, dev loop0, sector 255632
... <truncated for readability> ...
Mar 02 14:31:41 udmpro kernel: SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x7cd23dd
Mar 02 14:31:41 udmpro kernel: SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [7cd23dd]
... <truncated for readability> ...
Mar 02 14:31:41 udmpro kernel: Core dump to |/usr/bin/ubnt_report_handler coredump -c syslog-ng -p 3146 -s 7 -f !usr!sbin!syslog-ng pipe failed
Mar 02 14:31:41 udmpro systemd[1]: syslog-ng.service: Main process exited, code=killed, status=7/BUS
Mar 02 14:31:41 udmpro systemd[1]: syslog-ng.service: Failed with result 'signal'.
Похоже, что это указывает на то, что EMMC выходит из строя. Запуск fsck -nf показывает повреждение файловой системы на /boot6. Я изначально пытался выполнить сброс к заводским настройкам, но это не решило проблему. Затем я поместил устройство в режим восстановления, запустил проверку файловой системы, перепрошил прошивку и выполнил еще один сброс к заводским настройкам, но проблема сохраняется. Это устройство не особо старое (≈ 4 года) и использовалось очень умеренно, с общей численностью примерно 30 клиентов... поэтому сложно представить, что встроенная память уже выходит из строя, если только это не была неудачная партия этой памяти или какой-то тип ошибки/проблемы в дизайне программного обеспечения, слишком частое чтение и запись на внутреннее хранилище.
Временно я заказал замену с доставкой за ночь, так как не могу позволить себе время простоя/постоянные поездки для перезагрузки устройства. Можно ли спасти это устройство вообще? Если нет, какие меры можно предпринять на замену, чтобы уменьшить износ встроенного хранилища и предотвратить повторение этого?