Какому устройству мне доверять?, UniFi Protect
 
Тестировал датчик USL Environmental и датчик качества воздуха UP Air Quality для винодельни. Их две основные заботы — температура и влажность, но UP AQ может измерять CO2, что, как я думал, будет полезно. Запустил их рядом в одной комнате, и вот что мы получаем.USL показывает 59.2F и 64%UP показывает 63.2F и 47.3%Я склоняюсь больше доверять USL, поскольку их кондиционер настроен на 59F, а их увлажнитель поддерживает влажность на уровне 67%. Жду парня по HVAC, чтобы он принёс откалиброванный термостат/гигростат для подтверждения.Почему UP может так сильно ошибаться? Как мы можем доверять этим устройствам?EDIT: После подтверждения откалиброванным термометром оказалось, что USL прав. Однако UP даёт более близкие показания в пределах 10% влажности, но всё ещё на 4F выше.
 
Не думаю, что Ubiquiti делала этот продукт для использования в качестве профессионального устройства. Его стоит использовать дома и в офисе, чтобы получать общую информацию. Как сказал @eejimm, датчики профессионального уровня стоят намного дороже, и их нужно время от времени калибровать (у таких устройств есть сертификат / паспорт, который можно обновлять при калибровке).
 
Согласен, но я был бы рад, если бы они хотя бы в пределах 1-2F читали. Сейчас они опять вернулись к разнице в 5F. Самое бесячее — то, что Unifi уже показали, что так могут. Батарейные датчики USL в пределах 1 градуса от всех трёх профессиональных и калиброванных термометров. Проблема только с этими POE-устройствами.
 
У меня уже второй usl environmental, и оба врут на 6–7 °C по сравнению с реальной температурой — проверял несколькими термометрами. Больше эти штуки покупать не буду, пока они это не починят или не выпустят новую версию с исправлением. Первый их продукт, который меня разочаровал.
 
@UI-Team будет ли ещё какая-то работа, чтобы привести эти устройства в их допуск +/- 1.8 F? У моих сейчас ближе к 5-6F.
 
Меня бы устроило +/- 2 градуса. Калибровка софтом была бы намного лучше
 
Интересно, можно ли вскрыть один из этих UP и поискать сенсорный элемент; если он съёмный, просверлить отверстие в крышке, удлинить выводы и высунуть элемент через отверстие. Если на него влияет что-то внутри, извлечение оттуда может улучшить его работу. Также стоило бы посмотреть на характеристики самого элемента. Если это устройство с точностью ±2°, сомневаюсь, что тут что-то можно сделать.
 
Тебе повезло. Мои показывают 66.9F против 61.2 у калиброванного термометра, который стоит прямо рядом с ними.
 
Даже в жилом помещении они бесполезны. Любой термометр из хозяйственного магазина справится лучше за копейки. Зачем показывать эти данные пользователю, если они неточные? И ведь не нужна точность 0,1 +/-. Меня бы и 1 устроила.
 
К сожалению, вы видите пределы точности/повторяемости недорогих датчиков. Есть причина, по которой высококлассные промышленные датчики всех типов стоят дорого — вы получаете то, за что платите. В домашних условиях, где точность в несколько градусов нормальна — не проблема. Но на винодельне или где-то, где точность действительно важна, нужно платить больше, чтобы получить то, что нужно. Не поймите меня неправильно, я тоже использую эти датчики, но только там, где мне не нужно считывать температуру с точностью до десятых долей градуса. И если люди сейчас видят, что повторяемость меняется в зависимости от версий программного обеспечения... это нехорошо. Джим
 
У меня точно такая же проблема. Мой UP Air Quality потребляет 1.29 Вт. Корпус слегка тёплый на ощупь. (Неоткалиброванный) термометр показывает 26.7°C, а приложение Protect сообщает 28.5°C.