Теоретически, U6 Pro потребляет максимум 13 Вт, а USW 24 PoE может выдавать 95 Вт. Это работало хорошо в течение нескольких месяцев. После перезагрузки свича все точки доступа попали в цикл перезагрузок, и свич начал логировать следующее для каждого порта PoE:
В тот момент это были порты с 1 по 6.
Единственный способ выбраться из этой ситуации был — стратегически выдергивать все AP, а затем вставлять и давать им загрузиться по одному. При подключении AP иногда по светодиодам на свиче и светодиоду на одной из точек доступа (той, что была рядом, в поле зрения) я видел, что некоторые другие AP тоже перезагружаются. Чтобы последние 2 заработали нормально, мне пришлось вставлять их в порты 15 и 12 вместо 5 и 6 соответственно.
Теперь сеть работает, но учитывая заявленное потребление энергии (20 Вт для AP, который должен потреблять 13 Вт), явно что-то не так, и я боюсь, что вся сеть может рухнуть в будущем. Я не уверен, стоит ли подозревать свич, AP или их комбинацию.
Ещё немного информации:
AP, который сейчас подключен к порту 15, имел проблему около месяца назад. Я пытался перезагрузить его через UI, но это ничего не дало. Кнопка исчезла, и он перестал отображать потребление энергии.
Свичи и AP были куплены и установлены в декабре 2024 года.
Сразу после установки все AP отображали потребление энергии около 8 или 9 Ватт.
На момент снимка экрана, PoE Power in Use для всего свича составляет около 50 Ватт, так что устройства, которые не отображают потребление, предположительно потребляют ноль, несмотря на то, что работают правильно.
Относительно прикреплённого лог-файла: сервер сети временно установлен на моем ноутбуке. Это устройство не всегда находится на месте и регулярно переключается между Wi-Fi и проводным соединением. Обе работают в одной сети, но я могу представить, что это иногда сбивает с толку сервер.
В тот момент это были порты с 1 по 6.
Единственный способ выбраться из этой ситуации был — стратегически выдергивать все AP, а затем вставлять и давать им загрузиться по одному. При подключении AP иногда по светодиодам на свиче и светодиоду на одной из точек доступа (той, что была рядом, в поле зрения) я видел, что некоторые другие AP тоже перезагружаются. Чтобы последние 2 заработали нормально, мне пришлось вставлять их в порты 15 и 12 вместо 5 и 6 соответственно.
Теперь сеть работает, но учитывая заявленное потребление энергии (20 Вт для AP, который должен потреблять 13 Вт), явно что-то не так, и я боюсь, что вся сеть может рухнуть в будущем. Я не уверен, стоит ли подозревать свич, AP или их комбинацию.
Ещё немного информации:
AP, который сейчас подключен к порту 15, имел проблему около месяца назад. Я пытался перезагрузить его через UI, но это ничего не дало. Кнопка исчезла, и он перестал отображать потребление энергии.
Свичи и AP были куплены и установлены в декабре 2024 года.
Сразу после установки все AP отображали потребление энергии около 8 или 9 Ватт.
На момент снимка экрана, PoE Power in Use для всего свича составляет около 50 Ватт, так что устройства, которые не отображают потребление, предположительно потребляют ноль, несмотря на то, что работают правильно.
Относительно прикреплённого лог-файла: сервер сети временно установлен на моем ноутбуке. Это устройство не всегда находится на месте и регулярно переключается между Wi-Fi и проводным соединением. Обе работают в одной сети, но я могу представить, что это иногда сбивает с толку сервер.