UP Sense – уведомление, когда температура ниже 0., UniFi Protect
 
Привет, подскажи, пожалуйста, можно ли настроить UP Sense так, чтобы он отправлял уведомление/сигнал в приложении Protect, когда температура опускается ниже 0? Это было бы очень полезно на нашем сайте, чтобы наши водопроводные трубы не замерзли при экстремальных температурах. Я пытался сделать это через Alarm Manager, но не нашёл температуру в качестве условия запуска в разделе "Trigger".
 
Спасибо, ребята, я поэкспериментирую с вашими предложениями.
 
Как и написал предыдущий, установи зону безопасной температуры в настройках. Но не ставь, скажем, 0-26, потому что когда дойдет до нуля, уже поздно. Поставь, например, 4-26.
 
Тебе нужно установить безопасную температурную зону для каждого датчика. Как только температура выйдет за эти границы, ты получишь сигнал тревоги. К сожалению, отдельные сигналы тревоги для нижнего и верхнего температурных пределов в protect отсутствуют. Отсюда и то, почему большинство людей используют HomeAssistant для большей гибкости.