Установил G4 дверной звонок, но вообще никакого звука механического звонка., UniFi Protect
 
Привет! Только что установил свой дверной звонок G4. Он полностью обновился и работает отлично, без проблем, за исключением того, что когда я нажимаю кнопку звонка, мой механический звонок вообще не издает ни звука! Может, кто-нибудь подсказать, это проблема в самом механическом звонке или в трансформаторе?



Кстати, я выбрал опцию механического звонка в Unifi Protect для дверного звонка. Спасибо!
 
Да. 20VA — это минимум, и у людей были проблемы с этим (вероятно, из-за убытков на длинных рейдах).
 
Я бы рекомендовал трансформатор на 30 ВА. 10 ВА, скорее всего, хватит только на звонок и старую кнопку. G4 требует больше мощности.
 
Сам смог засунуть фонарик за колокольчиковую коробку, и трансформатор показывает 16V 10VA.
 
Привет @mikesg, я смогу завтра открыть крышку и посмотреть на трансформатор за колокольчиком. Какой тип трансформатора мне нужен, и как я пойму, нужно ли только заменить трансформатор, или ещё и механический колокольчик нужно будет заменить на что-нибудь более современное?
 
Какова твоя оценка трансформатора?