Задержка звона механического дверного звонка на 5-7 секунд после обновления Protect 1.20.1., UniFi Protect
 
Привет, я видел похожую тему для предыдущей версии тут: https://community.ui.com/questions/G4-Doorbell-chime-delay/39099c5e-e37e-45b6-bdaa-9be739cbbb47. У меня теперь то же самое. До версии 1.20.1 механический звонок звучал примерно одновременно с звонком на Unifi (с небольшой, но приемлемой задержкой). А сейчас появляется большая неприемлемая задержка — 5-7 секунд — между нажатием кнопки и звоном механического звонка (звонок Unifi срабатывает сразу при нажатии).

Ничего не менялось, кроме обновления до 1.20.1. Использую: Unifi трансформатор с Honeywell Home Ding Dong Classic Doorbell. Подключение согласно инструкциям Unifi. Protect 1.20.1. UDMP с Unifi OS 1.10.4.
 
К сожалению, судя по всему, когда на улице холоднее, задержка появляется. Сейчас у нас здесь примерно 5 градусов Цельсия и ниже, и я получаю уведомление от приложения раньше, чем звенит механический звонок. Летом у меня такой задержки не было.
 
Та же проблема у меня. Несколько дней назад установил Pro 4, и у меня задержка около 4 секунд. Вот моя конфигурация: Ubiquiti UVC-G4 Doorbell Pro, версия устройства 4.63.22, UDM Pro v3.0.20 (RC), Protect 2.7.34, звонок: Honeywell Home DW915S Serie 9 (проводной).
 
Хочу поддержать сказанное выше: у меня была задержка с новым видеозвонком G4, но после обновления Protect и прошивки дверного звонка до одинаковых версий... звонок срабатывает мгновенно!
 
Не знаю, случайность ли это, но пока что с Protect 2.7.33 и прошивкой дверного звонка 4.63.21 задержка, похоже, исчезла, и механический звонок срабатывает мгновенно (даже раньше, чем дверной звонок проигрывает мелодию нажатия кнопки). В списке изменений об этом ничего не сказано, но я буду следить за ситуацией.
 
Я только что переключился с обычного дверного звонка на профессиональную версию. Раньше задержек не было — а сейчас с профессиональной версией появляется большая задержка в несколько секунд. Сначала думал, что проблема именно в профессиональном звонке, но, может, дело в новой прошивке?
 
Проблема, казалось, исчезла, но снова появилась. Сейчас холоднее (ниже нуля по Цельсию), так что, возможно, дело в температуре. Сегодня установил ещё один на входной двери (старый стоит на задней), и у обоих присутствует задержка.
 
Проблема всё ещё присутствует в Unifi Protect 2.7.18 и в прошивке G4 Doorbell версии 4.61.19.
 
У меня такая же проблема с дверным звонком G4. Между нажатием кнопки и звонком проходит почти пять секунд задержки. Если это связано с температурой, то я не знаю, какой установлен порог, потому что это всё равно происходит при комнатной температуре 12-13ºC. Питание от трансформатора 24VAC. Такая задержка просто недопустимо большая — если бы это была хотя бы одна секунда, можно было бы смириться.
 
Я следовал всем рекомендациям, но задержка между нажатием кнопки и механическим звоном всё равно есть. Очень не хочется возвращать этот звонок, но если он даже с основным заданием – звонить в момент нажатия – не справляется, то в чём тогда смысл? С Nest такого никогда не было.

Пробовал исправления: выключал DPI, обновлял трансформатор на 16В/30ВА, включал цифровой звонок вместо механического в приложении, забывал и заново подключал устройство, перезагружал питание и так далее... Ничего не помогло.
 
Я только что установил дверной звонок g4 с механическим звоном (Newhouse Hardware CHM1) и трансформатором на 30VA (Newhouse Hardware 30TR Doorbell Transformer, 16v 30va). Когда я примерял схему без окончательной сборки, заметил задержку в 5 секунд. Но она сразу исчезла после перезапуска звонка (временно отключил провод звонка, оставив трансформатор включённым). Похоже, там есть аккумулятор, который нужно было зарядить, и звонок проверяет его только при загрузке? Protect 2.2.6G4 Doorbell прошивка 4.57.35 Напряжение 16.8V
 
ИЗМЕНЕНИЕ: После того как я выставил тип звонка на «digital», он теперь звонит мгновенно каждый раз. Возникает путаница с терминами «digital» и «mechanical» — у меня «mechanical» звонок, но он сделан так, чтобы звонить, пока удерживается обычная кнопка дверного звонка. Только что установил и столкнулся с той же задержкой (около 4 секунд). DPI уже был выключен. Сейчас на улице 9 градусов. Очень странно (и очень раздражает).
 
Я этого не понимаю. Я убрал свою рабочую G4 DB без задержек и поставил G4 DB Pro, а теперь появилась задержка. Вернул G4 DB обратно — задержка исчезла...
 
В программе на самом деле заложена задержка из-за температуры. Видимо, чтобы защитить звонок. Сейчас весна, задержка исчезла.
 
Кто-нибудь уже разобрался с этим?
 
Хмм, только что это заметил. Мне кажется, данный ответ — полный отговорок набор. У нас тут было действительно холодно (с нашей точки зрения), и дверной звонок работал нормально. Когда потеплело, появилась задержка — и наоборот. Так что либо проблема в DPI, либо в погоде... либо в чем-то совершенно другом, но UI нужно определиться, в чем же дело, потому что то, что пишут в этой ветке, никак не сходится с их выводами. Похоже, что они сами не понимают, в чем причина, и проще всего свалить всё на погоду... DPI... или что-то ещё.
 
Ребята, я только что прочитал пост от UI-Glenn, и, по всей видимости, задержка с Chime ожидается, когда на улице холодно (температура ниже порогового значения). => https://community.ui.com/releases/UniFi-Protect-Application-1-21-0/968a54e5-e84d-44fe-b5fd-26f28678228a#comment/c0c8965e-dc59-41b5-ba71-d2ee9354efcd
 
Согласен, но у вас должна быть возможность включить DPI. Для меня совершенно непонятно, почему нужно отключать такую функцию, чтобы звонок в дверь сработал без задержки.
 
Круто, я тоже открыл тикет. Посмотрим, что выйдет! После месяца или около того задержки так приятно иметь дверной звонок, который звонит сразу. Раньше я этого не ценил. 😀
 
Я открыл заявку в Ubiquiti. Хотя другие уже пытались, я решил посмотреть, смогут ли они что-нибудь выудить из всех запрошенных ими логов.