Управление скоростью вентилятора UNVR Pro?, UniFi Protect
 
У меня 6 единиц UNVR pro в стеллаже 42u. Они находятся в моем дата-центре вместе с остальными серверами, все с направленным охлаждением. Комната, возможно, всего 12x12 футов, полностью бетонная, с 12 тоннами охлаждения - 2 традиционных блока по 5 тонн (весь пакет находится в комнате) и один мини-сплит Mitsubishi на 2 тонны. Только мини-сплит способен охладить комнату до 60°F, если я действительно захочу. Я поддерживаю температуру в 70°F. При 70°F один из UNVR работает на 80-81°C, и это вызывает красный сигнал на экране. Как это возможно, что температура 80°C (176°F), когда окружающая температура 70°F, а вентиляторы работают на максимуме, так что с воздушным потоком проблем нет? Этого охлаждения хватает для дома площадью более 4000 квадратных футов. Я даже направил воздух на лицевые панели UNVR Pro, но температура упала всего на 1-2°C. Если держать ползунок вентилятора на уровне 6000 об/мин, температура начинает снижаться, но невозможно удерживать его в таком положении. Как вы можете представить, в этой комнате довольно шумно, поскольку у нас 8 серверов Dell R730, SAN, фаерволы и три блока кондиционеров в комнате площадью 144 квадратных фута. Все мои серверы показывают ~80-90°F, это вдвое ниже, чем температура, при которой работают эти устройства. Можем ли мы ПОЖАЛУЙСТА добавить ползунок вентилятора, чтобы держать температуру на более низком уровне? 176°F - это слишком высоко для работы любого оборудования 24/7/365.
 
Потому что люди бы убавили громкость до нуля и сожгли свою плату...
 
это все слышу красиво, но это не решение.. почему нет ручной настройки скорости вентилятора..
 
Люди, которые сами себе наступили на ногу и винят в этом других, не в счет. Жесткие диски при 50°C (122°F) не безопасны, и нужно как-то поднять скорость вентиляторов, без "бесконечного цикла" в корневой оболочке... (или запуска скрипта, который делает именно это)
 
Вы бы удивились, как часто это не так ;-) Джим
 
Совершенно не согласен. Да, есть некоторые умные пользователи. Но если позволить пользователям контролировать вентилятор таким образом, что это может повредить оборудование, они это сделают. А потом они попытаются вернуть его по гарантии. Было бы безответственно со стороны Ubiquiti допускать какие-либо настройки, которые могут привести к повреждению оборудования.
 
Предоставление возможности иметь тихий профиль и профиль производительности так просто, как только возможно… и это удовлетворит большинство. И потерпите немного, можно ожидать от клиентов хоть каких-то навыков с таким оборудованием.
 
Да, быть в бизнесе "доставления счастья всем" сложно. В конце концов, кажется, что никто не счастлив.
 
К сожалению, это не так просто. Многие жалуются на шум от вентиляторов ("У меня это устройство в спальне, и оно нас будит" ;-) Да, это глупо, но интерфейс застрял между "слишком шумно" и "слишком жарко" с тех пор, как вышел первый EdgeSwitch 48 более 10 лет назад... Они делают все возможное в рамках ограничений, не позволяя людям контролировать его до такой степени, чтобы устройства начали выходить из строя и возникали проблемы с гарантией. И, конечно, это также не всех устраивает... Не просто быть в производственном бизнесе (поэтому я из него вышел в конце 1980-х ;-) Джим
 
Всегда может быть минимальный уровень, который по сути является той скоростью, на которой всё сейчас находится по умолчанию. Главное беспокойство людей заключается в том, что они не могут увеличить эту скорость, так что... я сомневаюсь, что слишком низкий уровень вероятен.
 
Я не хочу, чтобы мои жесткие диски перегревались. И то, что нет нативного способа, просто смешно. Так что вот мой обходной путь: while :; do echo 240 > /sys/class/hwmon/hwmon0/pwm1 && echo 240 > /sys/class/hwmon/hwmon0/pwm2 && sleep 5; done