Каталог Поиск 0 Сравнить 0 Закладки 0 Корзина Войти
Каталог
105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 75с21, БЦ Бауманский ИТКОЛ
Пн - Пт: с 09-00 до 18-00 Сб: с 10-00 до 18-00 Вс: выходной
Страницы: 1
RSS
Коммутатор превысил свою общую доступность PoE, почему?, wifiman
 
У меня очень простая схема: USW Ultra подключен через uplink к USW Pro Max 16 PoE, на порту PoE++. Это должно обеспечить ему доступность 42Вт PoE. На USW Ultra подключено одно устройство PoE — U7 Pro. Всё работало многие месяцы, но после недавнего отключения электроэнергии переключатель стал случайно перезагружаться, и я получаю уведомление: "Коммутатор превысил общую доступность PoE 16Вт. Пожалуйста, подключите его к новому переключателю или адаптеру PoE, чтобы избежать отключения." Почему он говорит 16Вт, это должно происходить только на входе PoE+, а у меня вход PoE++.
 
16 вт доступны, но похоже, что устройство считает, что оно подключено к источнику PoE+ — вы на 100% уверены, что источник настроен на предоставление полного PoE++?
 
У меня такая же проблема. Работает одну минуту, а потом нет. Ультра-выключатель подключен к порту USW Pro 24 PoE POE++, но сейчас он показывает только 16 Вт доступности после нескольких перезагрузок. Я теперь вижу только 3 камеры, хотя раньше было подключено 6 камер, которые в итоге потребляли около 34 Вт. Кто-нибудь знает, как это исправить?
 
У меня все еще есть эта проблема. Я использовал Fluke для проверки доступности PoE, и он показывает правильную цифру для PoE++. Но каждый раз, когда отключается электричество в доме, мы снова попадаем в эту дурацкую ситуацию.
 
Тот же скриншот от меня, использующего инжектор на 60 Вт. И у меня нет упоминания о максимальной мощности.
 
Не позволяет мне выбрать что-то кроме POE++ или выключено на USW Pro 24 PoE. Я возьму инжектор на этих выходных. Но такое происходило и раньше, 2-3 раза. После отключения питания мощность падает до 16 Вт, потом мне нужно несколько дней перезагрузок, и она снова достигает 42 Вт PoE. Подключен к порту PoE++ @1000FDX, превышающему использование PoE, с использованием только 4 портов (1 точка доступа и 3 IP-камеры), с еще 3 IP-камерами, которые подключены, но не работают из-за более низкого лимита PoE.
 
Вы пробовали настроить порт 20 на PoE+ (если это возможно) и посмотреть, что будет, а потом вернуться к PoE++? У вас есть PoE-инжектор мощностью 60W? Если да, то что происходит, когда вы его используете? Меняются ли ограничения? Это бы помогло определить, в чем проблема.
 
100%. Порт 20 на про — это POE++. Я подключил его к другим POE++ портам, и сейчас он по-прежнему показывает 16W. Если кликнуть на картинку, увидите, что используется 4.3W из 16W. Я отключил другие камеры на данный момент, пока разбираюсь с проблемой.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)