Предложение по функциональности: отключить Chime в разделе Access., UniFi Access
 
У меня довольно много считывателей G2 Pro в разных местах. Каждый считыватель может принимать данные с телефона, брелока И распознавания лиц. Когда ты проходишь по коридору, все эти устройства начинают на тебя пищать. Я хочу, чтобы это прекратилось. Но при этом я все еще хочу, чтобы они говорили "Добро пожаловать, ИМЯ" после успешной верификации для входа.
 
Привет, @coramdeo! Это известная проблема, и мы понимаем, что тон верификации, появившийся в новой функции разблокировки Access по лицу, оказался неудобным. Мы зафиксировали эту обратную связь внутри компании и улучшим голосовое сообщение в одном из следующих обновлений прошивки Reader. Следите за новостями UniFi, там будет больше информации.