Установка UA-Hub (всего 4 двери). У меня есть одна дверь с автоматическим приводом. Почему терминал оператора подключен к релею движения, а не к релею блокировки/отпирания двери? Он не отключает питание оператора, когда дверь "заблокирована", и переключает реле в зависимости от устройства REX motion. Это недосмотр, или я слишком новичок, чтобы понять, как это должно работать? Мне не хочется спалить мой привод... что думаете?
 
Ну, по поводу названия входного терминала можно как-то не париться. Если есть кнопка REN для звонка, то терминал датчика движения нужно использовать буквально для всего остального, включая кнопку REX, датчик движения и стороннюю клавиатуру.
 
Я уже осознал ошибку в своем понимании. У меня есть привод двери, который контролирует все время удержания открытого положения. Планирую связать стиль работы привода с реле двери, что, как я думаю, решит мою проблему.