Использовать 12v DSC Alarm контакт для определения положения двери?, UniFi Access
 
У нас есть 8 EAH-8 для примерно 50 дверей, и у нас панель сигнализации DSC Neo. Каждая стратегически важная дверь имеет контакт двери в панели сигнализации как отдельную зону. Скорее всего, 12v. Могу ли я скомбинировать их параллельно? Там есть резистор в конце линии, это лучше, чем тянуть ещё один кабель 18/2 + ещё один магнит.
 
Привет, @Icefire55. EAH8 не поддерживает EOLR. Если EOLR присутствует, функция DPS EAH8 может работать некорректно. Если вы хотите использовать и EAH8 DPS, и DSC Neo Alarm Panel на одной двери, вам придется проложить дополнительные кабели и установить дополнительные магниты.
 
Резистор EOL — 5.6 кОм.