EAH-8 отсутствует опция режима REX., UniFi Access
 
Пишу это как справочный материал для других. Провел час в переписке с поддержкой по этому вопросу. Как минимум, в модели хаба EAH-8 отсутствует опция "режим" в команде "Запрос выхода". Сейчас она просто предполагает открытие двери без какой-либо возможности изменить это.

У нас установлены датчики движения REX на защищенной стороне двери. Наша цель – чтобы датчик REX сигнализировал хабу о том, что кто-то "может" покинуть помещение. Сочетание сигнала REX с открытием DPS означает, что дверь была открыта законно. Открытие DPS без REX или разблокировки считывателя означает, что дверь была "открыта силой".

По умолчанию, действие открытия двери по сигналу REX — это риск безопасности для нас. Дверь в коридоре может быть активирована проходящими мимо людьми, и даже если пользователь на защищенной стороне не выходит, пользователь на незащищенной стороне может открыть дверь, когда хаб разблокирует ее по каждому сигналу REX. Ни для одной из наших дверей раньше не требовалось электронного действия для выхода – либо поворот ручки, либо открытие откидной ручки. Также существуют атаки, которые люди могут использовать для открытия защищенных дверей с датчиками движения REX на защищенной стороне. Мне сказали, что это будет передано инженерам, но сроки не назвали. А пока мы отключим все датчики REX.
 
Привет, @dolphinmis! Спасибо, что обратил(а) на это внимание. У нас это в плане, и посмотрим, получится ли реализовать в будущих версиях.