Хаб управления доступом: расширенные функции., UniFi Access
 
Мы изучаем UniFi Access Gate Hub для использования с раздвижной воротами в школе. Мы знакомы с Door Hub, но еще не работали с Gate Hub и у нас есть несколько конкретных вопросов о его функциональности, особенно в сценариях чрезвычайных ситуаций и продвинутых настройках. Надеемся, кто-нибудь сможет прояснить или поделиться своим опытом!

Функциональность немедленной блокировки:

1. Немедленное закрытие: При активации режима блокировки Gate Hub сразу же начинает закрывать ворота?

Управление эвакуацией:

2. Поведение ворот: Можем ли мы настроить режим эвакуации так, чтобы, пока двери открываются, ворота оставались закрытыми, чтобы не допустить случайного выхода учеников на улицу? Есть ли переключатель для этого сценария?

Продвинутые настройки раздвижных ворот:

3. Прямые команды: Может ли Gate Hub отдавать конкретные команды для:
   • Открытия ворот
   • Закрытия ворот (даже если они в данный момент открываются)
   • Приостановки или остановки ворот в любой позиции
4. Пешеходный режим:
   • Если у двигателя ворот есть пешеходный режим (например, открывается только настолько, чтобы пешеходы могли пройти), может ли Gate Hub запускать этот режим?
   • Поддерживает ли Gate Hub приостановку ворот в определенной позиции для пешеходного доступа, отменяя автоматический таймер закрытия ворот?

Будем очень признательны за любые идеи, опыт или рекомендации!
@UI-Team @UI-Glenn
 
Шлюзовой хаб не поддерживает 1, 3b, 3c, 4a, 4b, потому что он просто сухой контактный реле для сигнала шлюзу об открытии. Дополнительных реле для таких функций нет. 3a – это нормальное поведение, а 2 возможно.
 
Двойные ворота (въезд и выезд) и автоматический таймер для закрывания.
 
Привет, @otherbarry! Спасибо за ответ. Функция Lockdown есть в приложении Access: Настройки > Общие > Безопасность > Аварийный режим – она позволяет заблокировать дверь. А вот сможет ли функция сразу закрыть двери, которые ещё открываются, зависит от ворот.
 
Не могли бы вы рассказать, как это работает? UGT имеет только 2 реле управления шлагбаумом, а я думал, они нужны для поддержки систем с двойным управлением. Чтобы шлагбаум закрывался сразу при активации режима «блокировки» или во время открытия, вместо ожидания таймера в открывателе, потребуется ещё одно реле, которое замыкает другой контакт на открывателе.
 
Привет, @mr_ar! Спасибо за ваши вопросы. Gate Hub начнет закрытие ворот, когда вы активируете экстренную блокировку. Рады сообщить, что эта функция в настоящее время в наших планах. Вы можете управлять открытием и закрытием ворот через приложение UniFi Access. Однако мы не поддерживаем приостановку или остановку ворот в любой позиции. Пожалуйста, опишите ваш сценарий использования. Также, приложите спецификации вашего воротного привода, чтобы мы могли подтвердить, можно ли закрыть ворота, если они сейчас открыты. К сожалению, эта функция не поддерживается. Мы передали ваш запрос в отдел разработки. Gate Hub (UA-Hub-Gate) поддерживает только один способ подключения пешеходной боковой двери. Из соображений безопасности рекомендуем установить боковую дверь для пешеходов.

Больше информации вы можете найти в следующих статьях:
UniFi Access - Понимание Gate Hub для ворот и гаражей