Подключите Cloud Gateway Fiber к EdgePower 54V-72W с литиевой батареей., UniFi Network
 
Привет! Я недавно купил Cloud Gateway Fiber и хочу подключить его к мини-ИБП, как это делал со своим старым роутером. Проблема в том, что Cloud Gateway Fiber работает от 54V, а мой мини-ИБП — от 12V. Можно ли подключить Cloud Gateway Fiber к EdgePower 54V-72W? И... Возможно ли подключить EdgePower 54V-72W к мини-ИБП с литиевой батареей, работающему от 12V? Спасибо большое! Алекс
 
Делюсь ответами от техподдержки: В итоге я спросил, можно ли использовать литиевую батарею или мини-ИБП, отключив автоматическую подзарядку EdgePower. Вот их ответ: Получается, EdgePower 54V-72W можно использовать в качестве источника питания для Cloud Gateway Fiber с батарейным резервным питанием. Но нужно всегда следить, чтобы опция автоматической подзарядки EdgePower была отключена, и самостоятельно контролировать подзарядку батареи.
 
Привет, Алекс! Ты разобрался со своим вопросом? Я в похожей ситуации и интересно, что тебе ответили. В общем, лучше ли этот вариант по сравнению с обычным ИБП с автоматическим переключением?
 
Надеюсь, кому-то это пригодится: я связался с техподдержкой, и они сказали, что можно подключить Cloud Gateway Fiber к EdgePower 54V-72W, так как оба устройства работают от 54V. Жду ответа, можно ли подключить мини-ИБП с литиевой батареей к EdgePower 54V-72W.