ИБП 2U отключился, UniFi Network
 
Мой новый UPS 2U теряет свой IP через некоторое время, последнее обновление 15 мая ...Синий светодиод на самом устройстве горит - не мигает ...Устройство показывает оранжевый статус в панели управления (нет информации об IP) ...Простое отключение и подключение ethernet-кабеля решает эту ОШИБКУ :-((Вот немного лога ...CEF:0|Ubiquiti|UniFi Network|10.3.58|512|Device Offline|8|UNIFIcategory=UniFi Devices UNIFIhost=WBC-L3 UNIFIdeviceMac=1c: ...UNIFIdeviceName=WBC-UPS UNIFIdeviceModel=UPS-2U-EU UNIFIdeviceIp=10.10.100.5 UNIFIdeviceVersion=1.4.30 UNIFIconnectedToDeviceName=WBC-L2 UNIFIconnectedToDevicePort=20 UNIFIconnectedToDeviceIp=10.10.100.2 UNIFIconnectedToDeviceMac=f4: ... UNIFIconnectedToDeviceModel=USW-Pro-Max-24 UNIFIconnectedToDeviceVersion=7.4.1 UNIFIutcTime=2026-05-22T02:02:24.969Z msg=WBC-UPS went offline.
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
 
Та же проблема. UPS 2U ушёл в офлайн. 17 июля в 07:20. UPS 2U был обновлён до 1.5.0. 1 июля в 09:23. Вообще не возвращается после переключения порта Ethernet.
Страницы: Пред. 1 2