Каталог Поиск 0 Сравнить 0 Закладки 0 Корзина Войти
Каталог
105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 75с21, БЦ Бауманский ИТКОЛ
Пн - Пт: с 09-00 до 18-00 Сб: с 10-00 до 18-00 Вс: выходной
Страницы: 1
RSS
unifi отключился, UniFi Network
 
Привет! У меня есть 10 AP-AC-LR на 6 сайтах с разными диапазонами IP, например, один сайт — 172.16.0.0, другой — 172.18.0.0. Через Windows Unifi Controller я могу пропинговать все устройства, но устройство в веб-интерфейсе отключено, и я не могу им управлять. Какое у вас решение?
 
Модель: UAP-LR  
Версия: 3.7.34.5997  
MAC-адрес: 44:d9:e7:4c:0e:34  
IP-адрес: 172.16.181.6  
Имя хоста: Erashdp6-grFloor  
Время работы: 1738739 секунд  
Статус: Недоступен (http://172.16.181.31:8080/inform)
 
Нужно убедиться, что устройства могут найти контроллер. Судя по твоему скриншоту, в какой-то момент это должно было сработать. Подключись через SSH к одному из устройств и используй команду: info — что она возвращает?
 
Мы создали эту запись в DNS, но моё устройство не подключается. Что делать дальше?
 
Спасибо. Эта команда работает, моя проблема решена.
 
Модель: UAP-LR  
Версия: 3.7.34.5997  
MAC-адрес: 44:d9:e7:4c:0e:34  
IP-адрес: 172.16.181.6  
Имя хоста: Erashdp6-grFloor  
Время работы: 1738739 секунд  
Статус: Недоступен (http://172.16.181.31:8080/inform)  
< Убедитесь, что ваш контроллер находится по этому IP, иначе все ваши устройства покажутся офлайн!  
С уважением,
 
Если устройства находятся в разных VLAN, потребуется маршрутизация VLAN. Да, вы можете установить новое назначение контроллера. На самом деле это было прямо у вас на виду, когда вы использовали команду info.set-inform http://controller_location:8080/inform. Очень советую внимательно изучить эту страницу, там всё подробно описано: https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204909754-UniFi-Device-Adoption-Methods-for-Remote-UniFi-Controllers
 
Проблемный IP-адрес точки доступа не находится в той же подсети, что и наш контроллер. На самом деле, они находятся в разных VLAN. По вашему совету я проверил статус службы брандмауэра Windows на контроллере. Брандмауэр выключен, так что проблема с подключением к порту 8080 исключена. Теперь у меня вопрос: можно ли вручную настроить IP-адрес контроллера в точке доступа через SSH-сессию? Заранее спасибо.
 
Итак, контроллер и три точки доступа на скриншоте находятся в одной подсети. Вы используете маску подсети /24 на всех устройствах и на контроллере, верно? Они должны видеть друг друга, и у вас есть Windows-машина, на которой запущен контроллер.

Единственное, что приходит в голову — это фаервол. Включен ли у вас фаервол Windows? Не блокирует ли он входящий трафик на порт 8080? Попробуйте отключить фаервол и посмотреть, что произойдет.

Правка: или... У вашего контроллера IP 172.16.181.31, верно?
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)