Моя сеть рухнула из-за отключения электроэнергии (дольше, чем работали батареи ИБП). Когда питание восстановилось, всё, что находилось за определённым коммутатором, оказалось в оффлайне. Предложили проверить STP-петлю, хотя между сторонами дома проложен только один кабель, а глобальная работа AP-сетей отключена. Есть ли способ понять, что произошло (журналы огромные, нужен поисковый запрос)? Перезагрузка удаленного (гаражного) коммутатора и UDMSE не помогла. Отключение RSTP глобально тоже не помогло. Когда я вынул кабель из порта 25 (SFP+ 10GbE с адаптером UniFi) и воткнул его в порт 24 (1GbE), проблема исчезла. Затем я очистил события и снова воткнул кабель в порт 25. Всё заработало как обычно.
UDMSE 4.1.13
Network 9.0.108



UDMSE 4.1.13
Network 9.0.108